Пункт 7.3.85 ПУЭ гласит: В РУ, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-1, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-1а и В-1б, должна быть предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с 5-кратным обменом воздуха и час, обеспечивающая небольшое избыточное давление, исключающее доступ в них взрывоопасных смесей. Нужна ли в этом случае вытяжная вентиляция, если в РУ нет окон? (Ранее в ПБВХП-74 было требование только 5-кратного гарантированного подпора). Буду благодарна за консультацию.